時間:2016-04-25 發布人:管理員

  

  單點接地:單點接地是為許多在一起的電路提供公共電位參考點的方法,這樣信號就可以在不同的電路之間傳輸。單點接地要求每個電路只接地一次,并且接在同一點。由于只存在一個參考點,因此可以相信沒有對地回路存在,因而也就沒有干擾問題;

  多點接地:監控設備內電路都以機殼為接地參考點,而各個設備的機殼又都以地為參考點。這種接地結構能夠提供較低的接地阻抗,這是因為多點接地時,每條地線可以很短;并且多根導線并聯能夠降低接地導體的總電感;

  混合接地:混合接地既包含了單點接地的特性,又包含了多點接地的特性。例如,系統內的電源需要單點接地,而射頻信號又要求多點接地,對于直流,電容是開路的,電路是單點接地,對于射頻,電容是導通的,電路是多點接地。

  當許多相互連接的設備體積很大(設備的物理尺寸和連接電纜與任何存在的干擾信號的波長相比很大)時,就存在通過機殼和電纜的作用產生干擾的可能性。當發生這種情況時,干擾電流的路徑通常存在于系統的地回路中。

  因此接地必須注意以下:

  安全接地:使用交流電的設備,必須通過黃綠色安全地線接地,否則當設備內的電源與機殼之間的絕緣電阻變小時,會導致電擊傷害;

  避雷電接地:設施的雷電保護系統是一個獨立的系統,由避雷針、下導體和與接地系統相連的接頭組成;

  電磁相容接地:出于電磁兼容設計而要求的接地,包括隔離接地防止電路之間由于寄生電容存在產生相互干擾、必須進行必要的對地隔離;

  濾波器接地:濾波器中一般都包含信號線或電源線到地的旁路電容,當濾波器不接地時,這些電容就處于懸浮狀態,起不到旁路的作用。