精品日韩一区_视频一区视频二区视频三区视频四区国产|HD中文字幕在线播放,在线免费观看av不卡,黄色录像久久,中国毛片毛片

  • 切換
  • 重慶豐傲科技發展有限責任公司
位置圖片您現在的位置是:首頁 > 公司新聞

重慶強電、弱電布線有哪些注意事項?

時間:2018-01-25 發布人:管理員

  簡介:重慶豐傲科技發展有限責任公司是一家專家級的重慶弱電公司,主要從事綜合布線、網絡布線等弱電監控業務。

    強電這一概念是相對于弱電而言,一般并無電壓電流的具體界限劃分。電子類人們習慣分為強電(電力)和弱電(信息)兩部分。兩者既有聯系又有區別,一般來說強電的處理對象是能源(電力),其特點是電壓高、電流大、功率大、頻率低,主要考慮的問題是減少損耗、提高效率。

點擊新窗口打開大圖

  弱電的處理對象主要是信息,即信息的傳送和控制,其特點是電壓低、電流小、功率小、頻率高,主要考慮的是信息傳送的效果問題,如信息傳送的保真度、速度、廣度、可靠性。

  一般來說,弱電工程包括電視工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和為上述工程服務的綜合布線工程。

  一、強電弱電布線距離要求

  隨著科技發展以及智能建筑時代的到來,弱電工程越來越受到人們的重視。而做弱電的朋友都知道強電弱電布線距離是有要求的。為什么強電弱電布線要分開呢?

  這是因為強電周圍有磁場,如果強電弱電布線距離過近就會對弱電的信號產生影響,具體表現為:如果是電視線,信號就不會很清楚,如果是電話線,電話就會出現雜音,如果是網線,網絡傳輸速度就會受到影響等等。因此,在強弱電布線時,一定要遵循如下強電弱電布線距離要求:

  1、用戶電纜不能與高壓(AC>1000V,DC>1500V)電纜一起(捆綁)走線。通信電纜的終端與高壓電纜的終端小間隔450mm。

  2、用戶電纜一般情況下避免與低壓(AC<1000V,DC<1500V)電線一起(捆綁)走線。通信電纜的終端與低壓電線的終端(在有牢固間隔物的情況下)小間隔150mm。

  3、用戶電纜可以允許與超低壓(AC<42.4V,DC<60V)電線一起(捆綁)走線,且終端無需間隔。

  4、用戶電纜應與一些有害設備(諸如:避雷器、腐蝕性流體、溫度超過60℃的物體等等)分隔,且其間距不得少于150mm。

  二、強電對弱電的干擾

  電網運行正常時,在不發生單相接地故障的情況下,一般是不存在強電對弱電造成的電磁干擾問題。但是當電網運行中發生單相接地故障時,不同的中性點接地方式電網,對弱電系統的電磁干擾程度就會有明顯的不同,這表明電網中性

  點接地方式與其對通訊系統造成的干擾有著密切的關聯。電網運行中若發生單相接地故障時,在接地點必將產生較大接地電流,該電

  流通過電磁耦合,靜電耦合,地中電流傳導等形式對通訊系統造成干擾,且干擾程度隨接地電流的大小而變化。它的主要表現形式為:音頻干擾、工頻干擾、接觸干擾和縱向電勢等。

  電網發生單相接地故障時,若電力線與通訊線存在平行走向時,電磁耦合產生的感應電壓會對平行走向通訊系統造成干擾影響,或當電力線導線一相、兩相斷線后直接搭在通訊線上時,通過導線接觸從而對通訊系統造成干擾,或電網運行中發生中性點位移而產生較大位移電壓,通過電容耦合而對通訊系統造成干擾影響。

  強電對弱電造成干擾危害表現為:輕者影響質量,電話回路中雜音增大,信息失真和誤碼率增多等,重者則危及通訊設備和人身安全。如通訊設備絕緣擊穿,機房著火,人員傷亡以及導航指揮信號錯亂或誤動而導致失誤發生事故等。

  三、強電弱電布線注意事項

  1、電路設計布線階段,根據強電在上,弱電在下,橫平豎直的原則進行,能避免施工時發生交叉,影響使用、美觀。

  2、各個線路的開槽深度要一直,以所用管道直徑為準,增加10mm。

  3、在選擇電路配線時,需要注意電線能允許通過的大電流,避免用電設備功率過大導致發熱、短路等。通常照明、插座采用2.5mm2,空調電路采用4mm2。

  4、暗線鋪設需要配置阻燃PVC管,電線的長度達到15m以上或者布線時有2個以上拐彎時,需要增加拉線盒。

  5、把PVC管鋪設好才統一進行布線,將相同回路的電線置于同一管道中,總數量好不要超過8根,電線總截面積要低于管道截面積的40%。

  6、強電與弱電不穿入同一管道中,分開布線,電源線插座與電視線等弱電插座的距離應該大于500mm。

  7、電線要與家中的暖氣管道、熱水管道、煤氣管道距離要在300mm以上,較差距離大于100mm。

  8、電源插座要注意左邊是接零線,右邊是接相線,三孔上方接地線。

  9、有安裝吊燈且重量在3kg以上的,需要在吊頂中裝后置埋件,再進行吊燈安裝。

  10、同個空間內的電源、電話、電視等插座面板高度應該一致,相差不大于5mm。

  11、每個插座的高度要根據情況改變,電源插座好是300mm,平開關板距離地面好是1300mm,空調插座距離地面1900mm,廚房的好950mm,洗衣機用的是1000mm,電視機650mm。

  12、電線與電線之間對地電阻要大于0.5MΩ。

  13、強電弱電應該有單獨的配電箱,有漏電保護器。

  14、安裝開關,面板,插座及燈具后要注意清潔,好是在后一次涂乳膠漆之前安裝。