在學校計算機機房建設中,電源線和網絡線的布設可以說是機房建設中比較重要的兩部分。如果電源線和網絡線布設的好,電腦運行正常、故障率低,老師上課也順手,教學效率和質量大大提高;反之,故障頻頻,談何課堂教學質量!接下來小編將為您解釋一下電源線布設時要注意的問題及正確布設方法。

在學校機房調研中,重慶綜合布線公司了解到發很多學校提供的學生機220V交流電源線的布設基本都是采用多個多孔插座相互串接的方法,這種連接方法看起來非常簡單,但其潛在弊端很多:舉個例子,每個多孔插座連接4臺電腦計,如果串接5個多孔插座就連接了20臺電腦,這20臺電腦如果同時開機,則瞬間產生的巨大沖擊電流,這種情況下很容易將個多孔插座的交流保險絲燒毀。也許有人會說,20臺主機同時開機的幾率很小,可是如果這20臺電腦的顯示器在上次使用后沒有關閉電源開關(因為需手動關閉),那么總電源接通瞬間僅這20臺顯示器產生的沖擊電流也足以引發同樣故障。
因此,正確的電源線布設方法是:分組點接。使用標準電源護套線,每隔1.5米左右接入一只20A三芯國標插座(即墻上嵌入的獨立插座)作為一個點,再將上述多孔插座接入這個點。仍如上例,增加5只這樣的三芯插座就可解決問題。還有就是每一組(可視實際情況分10臺或16臺為一組)由一個空氣開關控制,整個電腦教室可分為4~6組。現在有些學校電源線施工比這還要講究,不但每一個多孔插座都單獨拉線,而且顯示器電源也分組控制。