直流系統微機絕緣監測裝置的相關介紹
時間:2013-08-14 發布人:管理員
直流系統微機絕緣監測裝置的相關介紹
直流系統正常運行時對地絕緣電阻是很大的,通常在0.2~0.5MΩ范圍內,這是保證直流系統安全可靠工作不可缺少的條件。但是由于不少因素的影響,在實際運行中常常發生絕緣降低甚至直接接地的現象。直流系統發生一點接地時,并不影響正常工作,但是在一點接地后,又在同一極或在另一極發生接地,將形成兩點接地,可能造成直流電源短路使熔斷器熔斷,或使斷路器、繼電保護及自動裝置拒動或誤動,給二次系統的工作帶來很大的危害,給電力系統的安全運行也帶來威脅。重慶監控公司介紹到,發電廠、變電站都裝設必要的直流絕緣監察裝置,以便在發生直流接地時裝置能夠可靠動作并發出信號,使運行人員盡快發現并消除缺陷。絕緣監察裝置能測出直流正、負極對地電壓和絕緣電阻值。
過去的直流絕緣監察裝置多用電橋原理構成,它只能測量直流系統的總絕緣電阻,靈敏度低,只能監察正、負極一極絕緣降低,而無法反映正負極同時絕緣降低的情況,而且查找直流接地的工作費時費力,準確性差,所以逐漸被微機型絕緣監察裝置代替。