室內外的監控攝像機以及安防設備,該如何解決防雷問題
時間:2015-03-26 發布人:管理員
監控攝像機防水技術
在視頻監控系統應用中,室外的監控占據著比較大的比例,通常常見的道路監控。由于要受到各種天氣因素的干擾,室外監控基本上均要具備紅外夜視、防水、防霧、防雨雪等功能。像在暴雨季節,監控設備事先做好防御顯得格外重要。攝像機工作時溫度變化大,容易出現霧水,尤其在雨水較多的季節,霧、霜的形成是由于空氣中的飽和水蒸氣遇冷凝結而成,因低溫環境的強、弱分別凝結成霜和霧。攝像機在濕度大和灰塵多的環境下工作,防護罩的視窗玻璃容易出現污垢,造成進入攝像機的光線被遮擋,導致攝像機無法拍清物體,直接影響監控效果。
1、如何解決攝像機上的霧氣和污垢問題呢?
解決的方式主要有兩種:一是在防護罩上增加雨刷,通過控制雨刷清潔玻璃。二是與普通視窗玻璃相比,隱形雨刷視窗玻璃具有排斥水、灰塵等性能。使用隱形雨刷視窗玻璃可以減少污垢。
2、如何把密封性做的更好?
可以通過加防水膠套,在接口處加放水墊,效果比較理想;在接線螺絲口處打防水膠,可以增強防水性;紅外防水攝像機通車采用鋁合金外殼,提高接口處精度,并且采用優質硅膠材料沾合,效果也是比較理想的。
安防設備防雷技術
1、前端設備的防雷
前端攝像機的安裝位置往往有室內和室外之分,安裝在室內的攝像機一般不會遭受直擊雷擊,但是,雷電過電壓也有可能對攝像機造成侵害,而室外的設備需要考慮防止直擊雷擊。面對這種情況,該如何進行防雷處理呢?通常是將前端設備如攝像頭置于接閃器(避雷針或其它接閃導體)有效保護范圍之內。當攝像機獨立架設時,為了防止避雷針及引下線上的暫態高電位,避雷針好距攝像機3-4米的距離。另外,為防止電磁感應,沿電線桿引上的攝像機電源線和信號線應穿在金屬管內以達到屏蔽作用,屏蔽金屬管的兩端均應接地。線纜雷電感應電動勢是一種高頻交變電壓,位置等效在線纜中間。根據這個特征,感應雷的防護基本做法是對設備輸入輸出口設置“限壓保護電路”。
2、傳輸線路的防雷
對于模擬系統來說,其線路主要是傳輸信號線和電源線。室外攝像機的電源可從終端設備處引入,也可從監視點附近的電源引入。控制信號傳輸線和報警信號傳輸線一般選用有加強芯屏蔽軟線,架設(或敷設)在前端與終端之間,其中的加強芯與屏蔽層兩端均應做良好的接地。按規定,傳輸部分的線路在城市郊區、鄉村敷設時,可采用直埋敷設方式。當條件不充許時,可采用通信管道或架空方式。從防雷角度看,直埋敷設方式防雷效果佳,架空線容易遭受雷擊,并且破壞性大,波及范圍廣,為避免首尾端設備損壞,架空線傳輸時應在每一電桿上做接地處理,架空線纜的吊線和架空線纜線路中的金屬管道均應接地。另外,傳輸線埋地敷設并不能阻止雷擊的發生,大量事實顯示,雷擊造成埋地線纜的故障大約占總故障的30%左右,即使距離雷擊比較遠的地方,也仍有部分雷電流流入電纜。因此,如果采用帶屏蔽層的線纜或線纜穿鋼管埋地敷設,需注意保持鋼管的電氣連通,這對防護電磁干擾和電磁感應非常有效,這主要是由于金屬管的屏蔽作用和雷電流的集膚效應。當然,如果電纜全程穿金屬管有困難,可在電纜進入終端和前端設備前穿金屬管埋地引入,但埋地長度不得小于15米,在入戶端將電纜金屬外皮、鋼管同防雷接地裝置相連。
3、視頻監控中心的防雷
在視頻監控系統中,視頻監控中心往往是處理視頻監控錄像的地方,因此其防雷也顯得格外重要。簡單來說,視頻監控中心防雷應從直擊雷防護、防雷電波侵入、對設備輸入輸出口設置“限壓保護電路”。從直擊雷防護來說,視頻監控中心所在建筑物應有防直擊雷的避雷針、避雷帶或避雷網。架空電纜線直接引入時,在入戶處應加裝避雷器,并設置“限壓保護電路”。
需要弱電監控系統以及設備的,可到重慶豐傲弱電監控公司咨詢了解!